電源故障維修常識
一、故障類型:電源無輸出
此類為最常見故障,主要表現為電源不工作。在主機確認電源線已連接好(有些有交流開關的電源要打到開狀態)的情況下,開機無反應,顯示器無顯示(顯示器指示燈閃爍)。無輸出故障又分為以下幾種:
?、?+5VSB無輸出
前面已講到+5VSB在主機電源一接交流電即應有正常5V輸出,并為主板啟動電路供電。因此,+5VSB無輸出,主板啟動電路無法動作,將無法開機。
此故障制定方法為:將電源從主機中拆下,接好主機電源交流輸入線,用萬用表測量電源輸出到主板的20芯插頭中的紫色線(+5VSB)的電壓,如無輸出電壓則說明+5VSB線路已損壞,需更換電源。對有些帶有待機指示燈的主板,無萬用表時,也可以用指示燈是否亮來判斷+5VSB是否有輸出。此種故障顯示電源內部有器件損壞,保險很可能已熔斷。
?、?+5VSB有輸出,但主電源無輸出
此種情況待機指示燈亮,但按下開機鍵后無反應,電源風扇不動。此現象顯示保險絲未熔斷,但主電源不工作。故障判定方法為:將電源從主機中拆下,將20芯中綠線(PS ON/OFF)對地短路或接一小電阻對地使其電壓在0.8V以下,此時,電源仍無輸出且風扇無轉動跡象(注:有極少數電源在空載時不工作,此種情況除外),則說明主電源已損壞,需更換電源。
?、?+5VSB有輸出,但主電源保護
此類情況也比較多,由于制造工藝或器件早期失效均會(huì )造成此現象。此現象和②的區別在于開機時風扇會(huì )抖動一下,即電源已有輸出,但由于故障或外界因素而發生保護。為排除因電源負載(主板等)損壞短路或其它因素,可將電源從主機中拆下,將20芯中綠線對地短路,如電源輸出正常,則可能為:
I. 電源負載損壞導致電源保護,更換損壞的電源負載;
II. 電源內部異常導致保護,需更換電源;
III. 電源和負載配合,兼容性不好,導致在某種特定負載下保護,此種情況需做進一步分析。
?、?電源正常,但主板未給出開機信號
此種情況下也表現為電源無輸出,可通過萬用表測量20芯中綠色線對地電壓是否在主機開機后下降到0.8V以下,若未下降或未在0.8V以下,可能導致電源無法開機。
二 故障類型:
電源有輸出,但主機不顯示。這種情況比較復雜,判定起來也比較困難,但可以從以下幾個方面考慮:
1) 電源的各路輸出中有一路或多路輸出電壓不正常,可用萬用表測試;
2) 無P.G信號,即測量20芯線中灰色線是否為高電平,如果為低電平,主機將一直處于復位狀態,無法啟動。
3) 電源輸出上升沿或時序異常,或和主板兼容性不好,也可導致主機不顯示,但此種情況較復雜,需借助存儲示波器才可分析。