700CN系列電動機軟啟動故障ERR00代碼是什么故?
??電機軟啟動器是采用電力電子技術,微處理技術及現代控制理論而設計生產的具有當今國際先進水平的新型起動設備。該產品能有效地限制交流異步電動機起動時的起動電流,可廣泛應用于風機、水泵、輸送類及壓縮機等負載,是傳統的星/三角轉換、自耦降壓、磁控降壓等降壓設備的理想換代產品。
??以下是萬貫五金機電網小編為大家帶來的 日常維修與檢查 平時注意檢查軟起動器的環境條件,防止在超過其允許的環境條件下運行。注意檢查軟起動器周嚽否有妨礙其通風散熱的物體,確保軟起動器四周有足夠的空間(大于150mm)。 定期檢查配電線端子是否松動,柜內元器件有否過熱、變色、焦臭味等異?,F象。
?? 定期清掃灰塵,以免影響散熱,防止晶閘管因溫升過高而損壞,同時也可避免因積塵引起的漏電和短路事故。 清掃灰塵可用干燥的毛刷進行,也可用于皮老虎吹和吸塵器吸。對于大塊污垢,可用絕緣棒去除。若有條件,可用0。6MPa左右的壓縮空氣吹除。 平時注意觀察風機的運行情況,一旦發現風機轉速慢或異常,應及時修理(如清除油垢、積塵,加潤滑油,更換損壞或變質的電容器)。
??對損壞的風機要及時更換。如果在沒有風機的情況下使用軟起動器,將會(huì )損壞晶閘管。 如果軟起動器使用環境較潮濕或易結露,應經常用紅外燈泡或電吹風烘干,驅除潮氣,以避免漏電或短路事故的發生。LCD畫面顯示(中文版)①故障內容異常觸點異常原因處理對策故障(UV1)直流電壓過低運轉中直流主回路低電壓動作1。
??電源容量不足;
2。配線電壓降低;
3。變頻器電源電壓選擇不當(30HP以上);
4。同一段電源系統中有大容量電動機啟動;
5。電源側電磁接觸器不良或故障1。檢查電源電壓及配線;2。檢查電源容量及電源系統故障(UV2)控制回路電壓過低運轉中控制回路低電壓動作故障(UV3)MC故障直流主回路突波電流抑制用電磁接觸器故障動作故障(OC)過電流變頻器輸出電流大于變頻器額定電流的200%動作1。
??加速時間太短;2。變頻器輸出端短路或接地;3。電動機容量大于變頻器容量;4。驅動特殊電動機(高速電動機或脈沖電動機)1。延長加速時間;2。檢查輸出端配線故障(GF)地短路變頻器輸出端接地(接地電流大于50%變頻器額定電流)動作1。電動機絕緣不良;2。
??負載側配線不良1)檢查電動機繞線阻抗;2)檢查輸出端配線故障(OV)過電壓過電壓保護(減速時主回路直流電壓太高)動作1。減速時間太短;2。電源電壓太高1。延長減速時間;2。加裝剎車電阻器故障(OH)過熱散熱片過熱動作1。冷卻風扇故障;2。周圍溫度過高;3。
??風扇過濾網堵塞檢查風扇、濾網及周圍溫度故?OL1)電動機過負載變頻器內部電子式熱動電驛過負載檢出(保護電動機)動作1。過負載,低速長時間運轉;2。V/F曲線選擇不當;3。電動機額定電流(Cn-09)設定不當1。電動機溫升測定;2。減輕負載;3。
??設定適當的V/F曲線;4。設定正確電動機額定電流(Cn-09);5。故障未排除前,若反復運轉測試,易損壞變頻器故障(OL2)變頻器過負載輸出電流超過額定值113%時,反時限特性電子式熱動電驛動作(保護變頻器)動作故障(OL3)過轉矩轉矩過大檢出(保護機械)輸出電流≥Cn-26設定值時轉矩過大檢出動作機械負載異常1。
??檢查機械動作;2。設定適當的過負載檢出準位(Cn-26) 希望能幫到你,麻煩點擊 好評,祝福你永遠永遠 。