空調常見故障的檢測與維修處理方法(轉載)
空調常見故障的檢測與維修處理方法 作者永大空調移機
021yin.com 卸下室內機外殼,測量風機電容有充放電過程,說明電容良好。拔下風機接插件,測風機線圈,結果是阻值損壞,更換后,通電試機驗證,室內機不運轉故障排除
2.室外風機不運轉.測量室外控制板保險絲熔斷,測壓敏電阻通路,更換后,通電試機故障排除理光4495維修方法。壓敏電阻主要是為了防止電網的浪涌沖擊而設置的。如當地購買不到原配件,可用其它廠家的類似型號進行代換,
3.壓縮機運轉1min即停,欠壓保護燈亮理光4495維修方法。卸下室外機外殼,測壓縮機啟動電容有充放電過程,用手拔下壓縮機三個接線端子,測壓縮機線圈阻值相等,說明線圈良好。測量整流橋開路,更換后,壓縮機運轉1min即停,故障排除。
4.室外壓縮機不啟動理光4495維修方法。卸下室外機外殼,測量接線端子板有220v交流電壓輸出,測風機電容和壓縮機良好,測濾波電流失效。更換電容后試機,室外壓縮機不啟動故障排除。
5.上電壓后無指示,整機不工作,卸下室內機外殼,測量電控板上保險管良好,測量變壓器次級有交流電壓輸出,測量橋式整流電路有直流電壓輸出,測量三端穩壓7812有+12V電壓輸出理光4495維修方法。測量7805只有+3v直流輸出,說明三端穩壓7805損壞,更換后,通電試機驗證,整機不運轉故障排除。
6.上電后無電源指示理光4495維修方法。測電源插座有220v交流電壓輸出,卸下室內機外殼,檢查電控板上的保險管已燒毀。測壓敏電阻良好,測變壓器初級線圈良好,測次級短路.更換同型號變壓器,空調器恢復制冷。
7.制冷不制熱理光4495維修方法。卸下室外機外殼,測四通閥端子線己斷路,更換后通電試機,空調器不制熱故障排除。
8.室內外機均運轉,但不制冷理光4495維修方法。用壓力表測系統壓力0.26MPa說明系統缺制冷劑,補加0.5MPa后停機,用洗滌靈檢查低壓氣體納子有裂紋,把制冷劑回收到室外機后,重新更換納子,并制作好喇叭口,排空后,通電試機,空調器恢復制冷。
021yin.com